回答|共 18 个

维妮公主 LV15

发表于 4-6-2013 14:57:03 | 显示全部楼层

我家每3个月请人上门清洗一次,有一次拖拖拉拉时间冲突到4个月就有点滴水了。
楼主还是要好好保养找人来清洗。

散乱的阳光 LV14

发表于 4-6-2013 15:10:44 | 显示全部楼层

什么牌子空调。自己以后得小心嘞

brownianwalker LV7

发表于 4-6-2013 15:25:52 | 显示全部楼层

感觉是安装时排水管没装好。 我家现在是3个月清洗一次,曾经有过1年没清洗过,也没出什么问题。

camty LV15

发表于 4-6-2013 16:39:54 | 显示全部楼层

这明显就是排水管安装有问题,有时候因为拐角处理的不好,特别容易有粘稠物堵塞,就会漏水。大家都没发现国内的冷气很少漏水的?因为排水管很短,没这么多上上下下。所以如果想根治,就得重新调整一下排水管的角度。如果凑合,可以买台好点的吸尘器,都有吸空调排水管的功能。

20090518 LV7

发表于 4-6-2013 17:53:30 | 显示全部楼层

很明显排水管道的问题...
我家的空调2007 年买的中间就洗了一次.... 没漏过水.洗的那次是因为不太冷了.

freesoul99 LV5

发表于 4-6-2013 17:58:48 | 显示全部楼层

camty 发表于 4-6-2013 16:39
这明显就是排水管安装有问题,有时候因为拐角处理的不好,特别容易有粘稠物堵塞,就会漏水。大家都没发现国 ...


为毛国内空调都是在墙上直接打一个洞接管子呢?除了这个还有电源开关插头电线啥的,装修再好看的房子也给搞得档次降低了。应该学学这边公寓的安装方法。

2stunden LV8

发表于 4-6-2013 19:56:44 | 显示全部楼层

管道平缓 ,就会这样 ,长期沉积象鼻涕一样的东西 , 自己能调整 也有限 。
没办法,
我以前把空调壳拆下来,回水管拔下来 , 用软管 接到 自来水龙头上,直接对着 鼓 。  中水,温热水 ,

camty LV15

发表于 4-6-2013 20:53:48 | 显示全部楼层

freesoul99 发表于 4-6-2013 17:58
为毛国内空调都是在墙上直接打一个洞接管子呢?除了这个还有电源开关插头电线啥的,装修再好看的房子也给 ...

因为国内没有硬性规定说冷凝水不可以外排,这边有,所以这边的冷凝水都是接去自己房子的地漏的。管道长,技术要求就高了。

primaryone LV11

发表于 5-6-2013 09:43:45 | 显示全部楼层

非常谢谢大家的回复和建议。

Luden LV9

发表于 26-6-2013 21:31:20 | 显示全部楼层

定期清洗,还有用水冲洗排水管,久久一次完全能解决问题。这边排水管都埋在强里面和走廊吊顶上,美观。这点国内做的不够好,当然也带来了些水管堵塞的问题。但空调冷凝水是不会有灰尘等杂质的,所以关键引起堵塞的杂质完全是由于缺少清洗过滤网等,使得过滤网上的灰尘杂毛都流进排水管。排水管本身就小最多20mm,定期清洗是很必要的。我们专门做室内机电的,这点是很清楚的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则