请问system 3 的空调管道要加粗吗?

foryee LV4
2012-12-14 · 3822 阅读
我们在Gain city买的三菱变频空调,销售和我们说加粗管道对空调制冷较好,等等。我们也不懂,就说那就加粗吧。

昨天来拆空调的人带了加粗的管子来给我们看,主卧那一段要走两条三寸的管,也就是主卧墙上会有6寸的空调管,很难看的。

我们现在就犹豫着还要不要加粗管子。普通的空调管比较小,比加粗的好看些;又怕实际制冷效果会有差别?

好纠结,大家给我们些意见吧!谢谢啦!:)
版块:
投资理财
分类:
回复

使用道具 举报

 

回答|共 10 个

大口狗 LV10

发表于 14-12-2012 12:18:51 来自手机 | 显示全部楼层

小狮租房
空调的铜管是根据空调型号有严格规格的,他们不会随便给你加粗的,你说的应该是保温棉,这个尽量用厚的,厚的就会粗,但厚的保温性能好,有的人家空调盒子带一串水珠或者发黑发霉就是因为保温棉太薄失效吸附了冷凝水的原因。

大口狗 LV10

发表于 14-12-2012 12:19:58 来自手机 | 显示全部楼层

空调的铜管是根据空调型号有严格规格的,他们不会随便给你加粗的,你说的应该是保温棉,这个尽量用厚的,厚的就会粗,但厚的保温性能好,有的人家空调盒子带一串水珠或者发黑发霉就是因为保温棉太薄失效吸附了冷凝水的原因。

17600850 LV9

发表于 14-12-2012 12:31:15 | 显示全部楼层

首先加不加粗跟SYSTEM 3没有关系。
其次,加粗的不是管线,是冷媒管线外面的塑胶隔热套。

粗的隔热套,是防止冷度散失,或是接触外面空气出冷凝水。不过一般不是大架的内机不会出这个问题。实际制冷效果不会有差别。
组屋安装,都是用很细条的 INSULATION。甚至很多高级公寓都是用的壁厚12MM的  INSULATION。

如果实在纠结,就在室外机那边和不影响美观的地方用粗的,主卧用细的。




点评

谢谢!后来还是加厚了  详情 回复 发表于 25-12-2012 11:03

B7330 LV10

发表于 14-12-2012 13:17:07 | 显示全部楼层

我在Gain City 买的system3没有选择加粗,加粗好像是加120块……

老鼠爱小米 LV9

发表于 14-12-2012 21:36:41 | 显示全部楼层

楼主干嘛发2个一样的帖子呀?

点评

老大~不好意思,网络不好啊  详情 回复 发表于 25-12-2012 11:04

foryee LV4

发表于 25-12-2012 11:02:34 | 显示全部楼层

大口狗 发表于 14-12-2012 12:18
空调的铜管是根据空调型号有严格规格的,他们不会随便给你加粗的,你说的应该是保温棉,这个尽量用厚的,厚 ...

你这么一说我就了解了,最后也选择了加厚,谢谢噢!

Brett LV15

发表于 26-12-2012 04:27:27 | 显示全部楼层

要美观,就不要买system 2, 3 ++ 直接一个屋子一个单机,就不会有那么多洞和管子了
在国内的时候啥时候见过system 3阿,都是一个房间一个,坡县真穷酸。
再不然装中央空调咯。。

点评

不懂就别乱说,你里面是好看了,大楼外面全是主机,人走在下面跟下雨似的就好了吗?  详情 回复 发表于 24-1-2013 00:05

good99 LV7

发表于 26-12-2012 11:22:39 | 显示全部楼层

gain city就是这个毛病,喜欢做这个,多收点钱。其实是没有必要的。空调5年就换了,到时候全换

除非是公寓,封闭式的,一般不换管子,才考虑这个问题

spacer6 LV6

发表于 23-1-2013 23:34:01 | 显示全部楼层

good99 发表于 26-12-2012 11:22
gain city就是这个毛病,喜欢做这个,多收点钱。其实是没有必要的。空调5年就换了,到时候全换

除非是公寓 ...

请问换管道的时候加钱了吗?
12下一页