回答|共 29 个

Lion1 LV16

发表于 13-4-2012 12:10:14 | 显示全部楼层

问题解决了就好。

把全部开关关了,总开关打开,RCCB还是打不上去。 那真不好自己排查。

dell1000 LV10

发表于 13-4-2012 12:46:30 | 显示全部楼层

这里的人工时这样的,上次家里厕所马桶漏水,找到一间说要换,一个几百块,后来我自己把那个马桶里面的管子拧了拧就好了。

zetachenyue LV15

发表于 13-4-2012 18:54:40 来自手机 | 显示全部楼层

angel_luo 发表于 13-4-2012 11:05
我家出过两次这样的情况,我都是自己排出来到底哪条线路跳电,然后再排出到底哪个插口漏电,再找人换一下, ...

我家自己动手换一下。45块也省了。哈哈哈

ygsh16 LV9

发表于 13-4-2012 21:09:05 | 显示全部楼层

漏电与RCCB有啥关系,RCCB是有漏电电流直, 通常0点几安, 所谓的80mA是最大流过的平均电流值,你这情况是MCB支路有问题,换点大点的mcb,如果不行肯定是支路连接的电气线路故障。 绝大可能性是后者。

点评

高人!知识就是力量  详情 回复 发表于 15-4-2012 13:48

Fiona2004 LV15

发表于 13-4-2012 23:57:54 来自手机 | 显示全部楼层

sonni 发表于 13-4-2012 10:57
平常心吧,被宰的肯定不是你一个,我每次电器出故障,肯定被宰的,我都明白,但不被宰,还有什么办法? ...

Marry 一个学 EE 的人。

黑人体制 LV15

发表于 14-4-2012 00:29:01 | 显示全部楼层

这时候我发现我学电的好处了 呵呵  第一份工 经常给别人排查线路

sonni LV6

发表于 14-4-2012 20:38:23 | 显示全部楼层

Fiona2004 发表于 13-4-2012 23:57
Marry 一个学 EE 的人。

那更完了,被宰一辈子了。连儿子,孙子都被宰~~~

good99 LV7

发表于 14-4-2012 21:56:48 | 显示全部楼层

哪里找的?
觉得狮城网上的还不错

冥王星1234 LV11

发表于 15-4-2012 10:50:44 | 显示全部楼层

sxgr 发表于 13-4-2012 11:51
是公寓,原先开发商配的就是80A,30mA精度的RCCB。
这次漏电是把全部开关关了,总开关打开,RCCB还是打不 ...

不光要关掉全部开关,还要拔掉所有插头。按理说关掉所有开关已经切断了所有电路,总开关就能开了,但实际上不是这样的。有一次,也是这样,所有开关都关掉,还是上不去。后来发现是一小电器短路,但明明插线开关是关掉的,没有电,但就是不行。拔掉了小电器,一切都正常了。原理不清楚,怀疑是地线的问题。至今百思不得其解。

huashanjian LV15

发表于 15-4-2012 11:08:32 来自手机 | 显示全部楼层

冥王星1234 发表于 15-4-2012 10:50
不光要关掉全部开关,还要拔掉所有插头。按理说关掉所有开关已经切断了所有电路,总开关就能开了,但实际 ...

这个好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则