回答|共 93 个

大排档 LV6

发表于 10-3-2012 13:43:55 来自手机 | 显示全部楼层

yishun2009 发表于 9-3-2012 17:01
国内的空调外瓜机的电源电线,好像是连在外瓜机上的,由空调厂家提供,随空调机一起送来,非安装人员过后 ...

对也不对,国内的,主电源是在墙上,空调的只负责内外机之间
这边是从接线盒进来全部要安装的人全部负责,而且多个分机,20米

yishun2009 LV17

发表于 12-3-2012 14:13:48 | 显示全部楼层

刚刚收到标新局的回复,说他们会在稍后回答我提的问题。让我们拭目以待吧!

yishun2009 LV17

发表于 14-3-2012 15:56:55 | 显示全部楼层

本帖最后由 yishun2009 于 14-3-2012 16:03 编辑

标新局(SPRING)回复了我的问题:

根据 IEC60335 (空调机)的规定:

室内电源电线,须满足60245 IEC 51
室外电源电线,须满足60245 IEC 57

请各位记住60245! 下次装空调时,要求你们的供应商回答这个问题,满不满足IEC 60245,有没有测试报告,他们就不敢再用劣质电线了!

我的下一步任务:找到60245 IEC51 的具体要求。

希望楼主把60245放进标题里,大家不用看里面的具体帖子就一目了然了!

评分

1

查看全部评分

freesoul99 LV5

发表于 14-3-2012 17:05:54 | 显示全部楼层

yishun2009 发表于 14-3-2012 15:56
标新局(SPRING)回复了我的问题:

根据 IEC60335 (空调机)的规定:

赞!

深水冒泡 LV8

发表于 15-3-2012 22:33:00 | 显示全部楼层

yishun2009 发表于 14-3-2012 15:56
标新局(SPRING)回复了我的问题:

根据 IEC60335 (空调机)的规定:

谢谢认真的yishun同学!
我马上就去编辑帖子的标题。
趁着尚未坐监(每次编辑完就自动入黑牢了),我赶紧先来回复这个帖子。


daivyhdy LV7

发表于 25-4-2012 14:58:14 | 显示全部楼层

本帖最后由 daivyhdy 于 25-4-2012 14:59 编辑

我家今天中了,

raymao2013 LV4

发表于 12-5-2012 21:32:28 来自手机 | 显示全部楼层

本帖最后由 raymao2013 于 12-5-2012 21:42 编辑

空调电线,市场上是有点乱的,主要是电线的规格上,但本地生产,销售的电线,基本都没问题,问题是出在一部分电器分销商进口的电线上。当然,没问题的电线如何使用,也是有要求的。
目前正规的电线大多用BS2004的英国制造标准,都要求在电线上印上导体的规格,规格如下:
23/0.0076"
40/0.0076"
70/0.0076"
110/0.0076"
162/0.0076"
前面的数字代表导体铜丝跟数,后面的数字代表铜丝的线径,是英寸,约0.19mm。
还是一句话,好货不便宜,成本在那里,便宜没好货。

香消影疏 LV14

发表于 22-7-2012 17:35:56 | 显示全部楼层

在选空调 学习学习

yoyo_zhou1987 LV7

发表于 22-7-2012 20:40:59 | 显示全部楼层

LZ真是做了件大好事。

我家空调不知道坏了多少次了,当时贪便宜,买了Besttech家代理的LG inverter一拖三,一年至少坏了五次,一部分原因是这LG空调是新产品,技术还不纯熟,本来就有问题,加上商家用的也都是便宜货来安装,两个月前花了260块彻底把所有电线都换了。

一直都想去投诉那叫Besttech的商家,但是怕麻烦,懒得去折腾。当时在IMM买的,他们的主店好像是在toa payoh. 而且他们服务态度也超差的,我猜是他们的返修率太高,忙不过来。

ygsh16 LV9

发表于 21-7-2016 22:17:11 来自手机 | 显示全部楼层

我的空调电线标有 EK -4C 40/KS ,不知道标准不标准,Gain city 买的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员