回答|共 56 个

good99 LV7

发表于 22-8-2011 17:57:56 | 显示全部楼层

深水冒泡 发表于 22-8-2011 15:08
不是公寓,就是HDB,但原有装修不错。
前屋主的结婚用房,十来年前花了8万装的(那时装修的人少,比现在 ...

关键是有没有地方的管子没有换.管子和电线是一起走的.新的两个点肯定是新线新管子,就怕旧的...
大家也没看见,确实诡异.特别是你们两个跳电就歇菜,真的是不懂


Asylia LV15

发表于 23-8-2011 15:02:29 | 显示全部楼层

huashanjian 发表于 20-8-2011 23:32
谢谢您提供精确数据: 10的负8次方, 什么概念哦,0.0000000978与0.0000000175差多少, 7个零呀噢噢噢噢念 ...

1. 请先把“网线”跟“电源线”分清楚;
2. 20℃时,1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻:
  铁0.0978 Ω0.0175 Ω铁的电阻率是铜的5.6倍。

huashanjian LV15

发表于 23-8-2011 15:47:21 | 显示全部楼层

本帖最后由 huashanjian 于 24-8-2011 11:13 编辑
Asylia 发表于 23-8-2011 15:02
1. 请先把“网线”跟“电源线”分清楚;
2. 在20℃时,长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻:
  铁0. ...


还在纠结呀!!!

我已经全面总结了此案, 现在写通俗一点:

1
始终不认为是铜线问题, 不管电阻多大电源线应该不比网线要求敏感呀网线可以铁的电源线不可以哦;新加坡法律不能用铁线吗

等待直接的有说服力证据中。。。目前看到的都是猜测的证据不强。。。
LZ 家里不是有一部分“还可以用”吗
2
更像一个公关问题: 认准大公司, 买装修一家比较保险, 至于不冷就让他们弄冷(包括换板子, FAN , 线 或主机)。 经验表明, 是可以做到的, 这与压缩机5年保修其实不矛盾。我出来混10多个春秋难道主机5年保修都不懂吗, 想一想哦, 说点建设性的嘛

摔坏的手机有时可以保修的
3
最让我感到耿耿于怀的是, 无证维修师傅“大胆”独立供电插头的做法是此案中最大的败笔,导致整过案子成为一个反面教材。 大家别小看这一点, 集中控制板供电有自锁和保护功能, 单独强行供电留下安全隐患严重时会引起爆炸或起火的, 当然法律规定也是一致的就是一个插座!!!

这一条最大, 比如电脑, 你们知道吗, 如果温度上升这CPU会自动降速, 如果温度达到80度以上会DOWN机保护, 就是这个意思, 假说你分开供电比如从PSU拉一根5V 到主机, 这温度上升也不能调节和断电, 那后果就是。。。。。。

下次另一个师傅来修空调, 拔掉总开关,不知道还有“破天荒”的独立插座, 就翻墙出去检查主机, 嘭, 哎呀, (此处省略182个字), 就算是LZ十分支持的WONG师傅他自己也未必记得何时自己另外开了一个开关哦哦哦。。。。。。

这决不是胡弄, 写给广大网友和同胞:
购买小公司便宜空调反被多赚500, 小公司安装草率没有盯紧,无证人员弄走185还只 维修做一半留手尾,另开插座等于在自己头顶安装一粒Bomb------这就是我们从此案中应该吸取的教训

闭环控制系统被打破, 独立供电插头, 不论是200瓦还是2000瓦, 都是十分不安全的!!!不尊重科学和强词狡辩还不于赶紧行动消除隐患呀, 别赌气哦,BYEBYE


谢谢大家, 得罪大家了。 我发誓我是出于好心, 我并没有得到什么还这么辛苦写这么多, 我看我真的疯了哦,就像LZ说的我爱另装插头关你什么事。。。。。。 CASE CLOSED




深水冒泡 LV8

发表于 23-8-2011 17:38:17 | 显示全部楼层

本帖最后由 深水冒泡 于 23-8-2011 17:51 编辑

看来某些人还是不胡弄到别人,不死心啊!~

我特意去查了资料,厅的大空调(2.2匹)用电瓦数,就是相当于家用电热煮水壶那样。
况且,使用普通电源的,就是这个大厅空调(相当于出冷风的风扇)而已,根本不是主机。
若空调主机不用专线,才会有着火的危险,才是违背政-府规定的。
——身为有准证的电工,难道连这点常识都不懂咩?

有人听说过在家用电煮水,还要特意用另一根专线的吗?
——木有吧。但,有人却拼命在这里这样吓唬人。真不知,这人究竟是何居心呢?

况且我家客厅的空调,使用率比烧水都低很多。平均每个月也就是3、4次的概率吧。
哎,所谓的好心,其实却是“我肯定是对的,你们都错了”,无法接受外行的我们,却没被“砖家”胡弄到的现实……

huashanjian LV15

发表于 23-8-2011 18:07:15 | 显示全部楼层

本帖最后由 huashanjian 于 24-8-2011 11:14 编辑

:lol:lol:lol

血的教训啊: 买空调一定找原装真货,安装盯紧一步到位, 维修找回服务中心呀,慎用江湖郎中严禁留一半旧线或另装插头哦

闭环控制系统被打破, 独立供电插头, 不论是200瓦还是2000瓦, 都是十分不安全的!!!不尊重科学和强词狡辩还不于赶紧行动消除隐患呀, 别赌气哦,BYEBYE


三菱的服务一级棒:
5个保修卡收到还SMS 你的手机样本如下,
26414XX
MXY4A38VAP3#1005XX
YOUR  GUARANTEE RECORD HAD BEEN UPDATED.
THANK YOU
MITSUBISHI ELECTRIC


三菱电子空调SYSTEM 4 图片:

MODEL : MXY-4A38VA- P3
SERIAL: 1005XX
MSY-GE13VA-R1(1个)
MSY-GE10VA-R1(3个)








深水冒泡 LV8

发表于 23-8-2011 18:14:03 | 显示全部楼层

本版是严禁纯表情灌水的,小心斑竹看见,再次处理,俺这里好心提醒先了!

深水冒泡 LV8

发表于 23-8-2011 19:45:05 | 显示全部楼层

哎,某些人,真是越来越无聊了。

王师傅,曾再五、再六地叮嘱,若有其他修-空调的人来我家时,一定要提醒有2个电源,这个话,我一定要事先告诉你听吗??

看了那么多细节,有人到现在还脑袋不清,还在拼命强调说我不该找王,而应该找原空调安装者——好“赖上他们”。
且不谈是否赖得上的问题,我找了他们,这个的后果就不是200多换电线钱的问题,而是,还得加上之后补回装修的更大笔钱!
况且,2年前装的时候用的是这种电线,现在重换电线,又能保证是否一定是好线与多久的寿命呢?
(看起来他们保证不了的,这位电工师傅却一定能保证?!)

所谓合格的电工师傅,却把空调主机与空调分机电源混为一谈,就这样的常识……我真是无语了。

深水冒泡 LV8

发表于 23-8-2011 23:07:31 | 显示全部楼层

46楼与之前某人说过的话,都被他又不断地编辑。仔细看,别人的帖子,他却弄了比主贴更多的空调图片在那里,这又是何居心呢?
——还打算为自己暗暗做广告啊?省点吧,就你这只晓得拼命踩陌生人王师傅的德行,自己却连空调主机、分机的电源不同都分不清的事实,也难怪生意冷清得只好整天泡在网上了。哎,做人还是要有自知之明的。

空调本身明显是好的情况下,找原厂维修有啥用?线路又不是他们装的。
我家修空调,实在也轮不上这样水准的砖家来指挥该找谁,不该找谁。

看见我只花185元(其中100原本还是可商的)就修好了空调,你很难过咩?简单,你拿1000大洋出来,我立马打锟字头公司的电话,哪怕赔上1周的时间,也要把我家的电线全部换掉!:lol

小小一片云 LV11

发表于 24-8-2011 12:06:29 | 显示全部楼层

还没看完,回头再认真看,阿泡,好人一个呀!

点评

阿云,谢谢来访~  详情 回复 发表于 25-8-2011 12:59

good99 LV7

发表于 24-8-2011 14:14:58 | 显示全部楼层

huashanjian 发表于 23-8-2011 18:07
血的教训啊: 买空调一定找原装真货,安装盯紧一步到位, 维修找回服务中心呀,慎用江湖郎中 ...

1, 保修
我出来混10多个春秋难道主机5年保修都不懂吗, 想一想哦, 说点建设性的嘛
你真是搞笑,前面自己在25楼不是说的“要知道空调保修5年5年之内是无忧的使用哦无论如何要找保修先”?扯吧?

5年之内是无忧的使用?你去买个保险差不多,三菱才不管你呢!被我指出了以后就。。。说错了就说错了,说一声口误不就的了,不要再装。再怎么混,人的本质是不变的。

2, 安装
购买小公司便宜空调反被多赚500, 小公司安装草率没有盯紧
我看你真的是信口开河。锟成也算是老字号。三菱也是给他们合格证的。什么都成了小公司?

便宜空调?三菱就是便宜空调?说点有意义的,或者能糊弄人的。你说的这些马脚大大的。


3,你以前就对我的帖子胡扯,说我的说法不可靠。还没等我反驳呢,结果你的ID就不知道被谁封掉了。人家楼主当时就回复了证明我的说法是正确的。你真的喜欢没事儿找事儿。

4,你的ID恢复以后,你倒是进步了那么一点:签名改了,不再说什么不发表无意义的言论了。这样,倒真的符合了你的实际表现:很多表情帖!言行一致好,虽然你的行为没有改进,但总比言行不一致好。记住,改一改吧,不要表情帖啦。你上次被封、估计就是太多表情帖的原因