装修途中遇到棘手问题,请大家出出主意

2011-07-01 · 1502 阅读
我们家里的冷气下周一就安排来装了,突然昨天装修商打给我说叫我叫装冷气的人先下来看那些PIPE他们怎么走,昨天晚上约了安装冷气的工人过来,结果在我家研究了很多方案都不行,因为我的3个冷气2个装房间,一个装客厅。冷气机箱是放在主人间的外面。那跟排水管走到没有办法走到客厅,因为客厅的承重墙很低,挡住了。最后的方案就是水管是平的。平的后果就是可能用久了就会漏水。什么方法都想过了。就是客厅的排水管没有办法高。不知道该怎么办呢。。好烦哦。
版块:
投资理财
分类:
关注下面的标签,发现更多相似文章
回复

使用道具 举报

 

回答|共 11 个

爱喵人士 LV9

发表于 1-7-2011 09:44:36 | 显示全部楼层

好专业啊,不懂。。帮你顶贴吧。
装在餐厅不行吗

woaiwodejia LV7

发表于 1-7-2011 09:52:38 | 显示全部楼层

爱喵人士 发表于 1-7-2011 09:44
好专业啊,不懂。。帮你顶贴吧。
装在餐厅不行吗

我也是不懂呢,听装冷气的人说的。排水管一定要从高到低,否则水就会逆流,冷气就会滴水。可是到客厅和餐厅都是一样,没办法高,被那个承重墙挡住了。真是麻烦。

rockpp LV15

发表于 1-7-2011 11:13:50 | 显示全部楼层

承重墙是可以绕过去的啊。

woaiwodejia LV7

发表于 1-7-2011 12:32:27 | 显示全部楼层

rockpp 发表于 1-7-2011 11:13
承重墙是可以绕过去的啊。

排水管不可以弯, 一弯水就不会流。

darcula LV5

发表于 1-7-2011 13:05:19 | 显示全部楼层

不知道你们家具体情况.
说下我家的空调走线看看有没有帮助, 我家承重墙也是很麻烦, 那个横梁就在房间门上面, 不能打洞, 但是梁和门之间大概还有一寸的空间, 因为有门框嘛. 最后就是利用这一寸的空间走排水管, 其他管道你看怎么方便怎么走, 可以分开铺的

大浪淘一粒沙 LV15

发表于 1-7-2011 13:06:25 | 显示全部楼层

不是很了解情况。估计客厅应该有和房间共用的非承重墙吧?如果有,让客厅的冷气排水管从后面的房间走管。。。不知是否可行?建议把平面图贴上来,一定会有办法的。。。

woaiwodejia LV7

发表于 1-7-2011 14:02:24 | 显示全部楼层

大浪淘一粒沙 发表于 1-7-2011 13:06
不是很了解情况。估计客厅应该有和房间共用的非承重墙吧?如果有,让客厅的冷气排水管从后面的房间走管。。 ...

客厅和房间的共用墙上面是承重墙,下面是非承重墙。所以如果从下面的非承重墙走也是低过过来的管的高度。

woaiwodejia LV7

发表于 1-7-2011 14:04:34 | 显示全部楼层

darcula 发表于 1-7-2011 13:05
不知道你们家具体情况.
说下我家的空调走线看看有没有帮助, 我家承重墙也是很麻烦, 那个横梁就在房间门上 ...

对,我们普通间的就是走那个空隙。不过客厅在最外面,从洗手间或者厨房的下水管道一直走到客厅的管子,一定要经过普通间,普通间门和框的空隙的高度,跟承重墙的高度一样高。所以那条管子是平的。水流就会很慢,久了就会漏水。

LV15

发表于 1-7-2011 14:16:55 | 显示全部楼层

如果房间通风好,其实客厅的空调很少开啊。我们在客厅都用吊扇。管子也是平的,十年了也没漏水。